Intel NIC를 사용하는 서버에 Ubuntu환경에서 네트워크 Rx drop이 지속 발생합니다.

서버/유선/무선 네트워크 설정에 관한 문제 해결(웹브라우저와 관련한 부분은 소프트웨어나 멀티미디어/코덱 게시판으로 문의하세요).

Moderator: Dry8r3aD

Post Reply
libero11
Posts: 1
Joined: 2022/05/02 Mon 12:13 pm

Intel NIC를 사용하는 서버에 Ubuntu환경에서 네트워크 Rx drop이 지속 발생합니다.

Post by libero11 » 2022/05/02 Mon 12:22 pm

가. 운영체제 : Ubuntu 20.04.04 LTS (18.x 에서도 동일하게 발생함.)

나. H/W정보
SuperMicro 740GP-TNRT 에 장착된 NIC정보는 아래와 같습니다.
Intel NIC로 구성된 서버에 우분투 OS설치시 network Rx drop이 지속적으로 발생합니다.
1) Onboard : Dual LAN with Intel® X550 10GBase-T Ethernet Controller
2) PCI Slot
- 4x 10GbE RJ45, PCI-E x8, Intel XL710 (AOC-STG-i4T)
- 4x 10GbE RJ45, PCI-E x8, Intel XL710 (AOC-STG-i4T)

다. error issue
- 해당 환경에서 Ubuntu OS 설치시 네트워크단에서 Rx drop이 지속적으로 발생함.

라. 검증방법

- 동일 환경에서 증상 재현 확인함 : 서버<->스위치간 장비 연결 --> 4Port 10Gb NIC 2장을 활용한 Bond구성에서도 drop이 발생하고,
Onboard인 eno1에서도 drop이 발생함.
: single network port에서도 발생되어 bonding구성 오류라고 볼 수 없음.
- 동일 서버(supermicro 740GP-TNRT) eno1(Onboard)<-> Cisco 2960(검증을 위한 임시 스위치 입고하여 테스트함.)
연결시에도 지속적으로 Rx drop현상 발생
- 기존 서버(DELL R740 : CGR81D3) eno1(Onboard) <-> 위 신규 스위치(NETGEAR XS728T)간 검증시 drop 발생 안 함.
- 기존 서버(DELL R740 : CGR81D3) eno1(Onboard) <-> Cisco 2960(검증을 위한 임시 스위치 입고하여 테스트함.) 스위치간 검증시 drop 발생 안 함.

** 서버노드를 제외한 모든 동일한 네트워크 환경에서 검증 테스트시 Rx drop현상이 SuperMicro Server에서만 발생함을 확인함.
- 위 고객사에 총 supermicro 740GP-TNRT 9대 서버가 모두 일관되게 Rx drop이 발생합니다.

- 동일한 H/W에 Redhat7.x, CentOS7.x 설치시 Rx drop은 발생하지 않습니다.

이에 우분투와 해당 서버(intel NIC)간 이슈로 좁혀지는데 이 이슈를 해결할 수 있는 방법을 알고 계시면 공유좀 부탁 드립니다.

감사합니다.
Attachments
rx_dropped.png
rx_dropped.png (285.8 KiB) Viewed 83 times
os_version.png
os_version.png (120.83 KiB) Viewed 83 times

Post Reply